设 计 说 明:1、 设计范围:景观照明部分用电。2、 设计依据: 甲方所提设计要求;国家相关规程、规范;其它专业提供的技术要求及资料3、 电源:由附近10kv变配电所提供380V/220V电源。4、 线路敷设: 1) 配电采用3相5线及单相3线制,电缆选用YJYH耐寒型铜芯电缆。 2) 电缆分散处为穿管直埋敷设钢管埋地0.8m ;在道路下平行敷设时埋深1.5m;与道路交叉时埋深1.0m,管径100mm。埋地导线穿内外防腐的镀锌钢管,保护钢管接头两侧用跨接线焊接(若接头处采用陶管焊接时可例外)。电缆接头盒下面垫混凝土基础板,其长度伸出接头盒两侧0.6m。 3)为今后更换电缆方便起见,沿电缆敷设路径间隔约30m设手井孔,电缆手井间以SC100管直埋联接,数量见图注,电缆手井至各灯具及各灯具间的连接管管径除图有注者外按以下原则选取:穿一根电缆为SC32管,穿二根电缆为SC70管。 4)水池内灯具供电用的电缆管,只需预埋至池壁,池内灯具间电缆的敷设及管口密封等有厂家配合完成。 5)施工做法参照图集94D164《35kv以下电缆敷设》;电缆敷设与其他专业管线平行或交叉敷设时,间距应符合GB50217-94《电力工程电缆设计规范》之要求。5、 灯具选型及安装: 1) 灯具安装具体位置由电气施工员与绿化施工人员密切配合后,方可施工。 2) 灯具安装大样由供货商提供安装基础图及安装大样图,并负责指导安装。 3) 所有灯具安装需专业人员与供货单位共同确定灯具结构后,方可施工。 4) 每个路灯及庭院灯均安装融断器一只,加以保护。 5) 所有灯具外壳及管线等均应与 6) 所有接头进行防潮处理后加热缩套管密封封装,户外灯不低于6、 电气安全及电力系统保护方式: 1) 本工程采用TN-S接地系统,接地电阻不大于4欧姆。 2) 所有金属管线、用电设备、金属外壳、穿线钢管、电缆金属外壳、金属支架等正常工作不带电的金属均应与接地系统焊接。 3) 本工程严格按照国标97SD567做导电线连接。7、 控制方式: 室外灯具均采用定时控制结合手动控制方式。8、 其它 喷泉设计由喷泉专业公司负责完成,本设计只提供配电通道,其电源另引;广场投光灯控制柜有厂家自配,本设计只负责配电。照明箱位于值班室内,具体位置待定;本说明未述及之处,按国家有关规程规范执行。