电梯土建图,标准扶梯、人行道、货梯、客梯、液压梯、医梯

液压梯说明
业主和土建承包商应完成的工作
1、井道内一切建筑必须达到防火要求,不得装设与电梯无关设备、电源等及无关孔洞。
2、井道必须垂直,井道水平尺寸为最小净空尺寸,且垂直误差0~+25mm/0~30m、   0~+30mm/30m~60m、0~+50mm/60m以上。
3、当底坑底面下有人员能达到的空间存在,则对重缓冲器能安装在一直延伸到坚固地   实心桩墩上,或向电梯厂家询问安装对重安全钳。
4、电梯安装之前,所有层门门洞必须设有高度不小于1.2米的安全防护围封,并应保证   有足够的强度。
5、封闭式井道根据需要设通风孔(一般在井道顶部和底部),其面积不得小于井道水平面积的1%,通风孔需设防护网。
6、电梯厅门、呼梯显示预留洞及其他预留孔洞在电梯安装完毕时需进行回填装修。
7、电梯井道最好为混凝土结构。如果井道为砖混结构,自井道顶部向下1400mm应   为混凝土结构,且在导轨支架安装处应设置300mm高的混凝土圈梁,并在每层厅   门留洞上沿和下沿均设300mm高与井道同宽的混凝土梁。
8、当两相邻层门地坎间距超过11米时,其间应设置一不得向井道内开启的安全门,安全   门的尺寸不得小于350mm宽1800mm高。
9、底坑内应防水,若有积水坑,应设在墙角处。
10、根据技术参数表中的要求,把电源拉到机房并设带保护的开关。电源波动范围不   应超过±7%。电源零线和接地线应分开,且接地电阻值不大于4Ω。
11、图中标明的所有载荷,除特别注明外都包含冲击修正量,井道墙和底坑的强度必   需能承受所示各力。
12、图中标明的用户自理(爬梯、预埋钢板等),需预先设置。
13、双折门开门定义:人在轿厢内面对轿门,往左开启为左开门,往右开启为右开门。

 